中文字幕在笑第一页|午夜精品久久影院蜜桃|国产精品欧美久久让激情|欧美一级视频在线观看欧美|久久电影网午夜鲁丝片无码|亚洲美女高清AⅤ视频免费|精品一区一区二三区四区五区|中文字幕一区二区三区在线中文

網站首頁收藏夾設為首頁
調節閥
閥門知識 PUMP KNOWLEDGE
行業新聞
您當前位置:網站首頁 >> 閥門知識 >> 蒸汽疏水閥設計選型

蒸汽疏水閥設計選型

時間:2010/1/7 來源:三精閥門 瀏覽數:3384

1.根據實際使用工況確定蒸汽疏水閥的入口與出口的壓差。蒸汽疏水閥的入口壓力是指由于蒸汽壓力的波動或溫度調劑閥的節流,蒸汽疏水閥入口處的最低工作壓力;蒸汽疏水閥的出口壓力是指蒸汽疏水閥后可能形成的最高工作背壓,當排入大氣時,實際壓差按蒸汽疏水閥入口壓力決定。

     2.根據蒸汽供熱設備在正常工作時產生的凝結水量,乘以選用修正系數k,然后按照蒸汽疏水閥的排水量進行選擇。

     3.凝結水量可以用以下方法計算:

    (1)管線運行時產生的凝結水量Q=q0L(1-Z/%)(kg/h),此公式中:

    Q:凝結水量(kg/h)

    q0:光管產生的凝結水量減壓閥(kg/h)

    L:疏水點之間的距離(m)

    Z:保溫效率(%)

    (2)蒸汽加熱設備運行時產生的凝結水量Q=VrC△T/Ht,此公式中:

    Q:凝結水量(kg/h)

    V:被加熱物體的體積(m3)

    r:被加熱物體的密度電磁閥(kg/m3)

    C:液體的比熱(kcal/kg.OC)

    △T:液體溫升(OC)

    H:蒸汽潛熱(kcal/kg)

    t:加熱時間

    各種類型的蒸汽疏水閥結構及原理有所不同,性能液不盡相同,在選用時可根據不同的使用場合,選擇不同的蒸汽疏水閥。